0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

11 Август 2009, 03:11:45
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Благодарностей: 0
Установка ДГА-24М (дизель генератор) заводится и начиает набирать обороты - как только вырабатываемое напряжение превышает 250В автоматика его гасит - подскажите почему нет стабильности оборотов в чем может причина?

11 Август 2009, 09:36:11
#1
  • Завсегдатай
  • ***
  • Сообщений: 190
  • Благодарностей: 3
    • Калининград
Если при пуске двигатель идет в разнос, то смотрим рейку, ТНВД, регулятор. Если выбивает по электричеству, то смотрим соответственно генератор (возбуждение, систему автоматики).
Вы разделите напряжение и обороты двигателя, тогда легче будет искать.

08 Ноябрь 2009, 13:30:09
#2
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 40
  • Благодарностей: 1
    • старый
все дизельгенераторы работают на 1500 об (750 тндв ) что соответсвует 50 гц  , допуск  2-3 %  то есть при превышении оборотов автоматика вырубает установку . Вот и получается что тнвд для электростанций имеют очет жёстие требовани к регулировке - номинал 750 об. , начало отключения +5+20 об. взависимости от модели тнвд

12 Декабрь 2009, 04:21:32
#3
  • Участник
  • **
  • Сообщений: 73
  • Благодарностей: 0
все дизельгенераторы работают на 1500 об (750 тндв ) что соответсвует 50 гц  , допуск  2-3 %  то есть при превышении оборотов автоматика вырубает установку . Вот и получается что тнвд для электростанций имеют очет жёстие требовани к регулировке - номинал 750 об. , начало отключения +5+20 об. взависимости от модели тнвд
Не у всех  генераторов 1500-50Гц. У Малявок 3000-50Гц. (Мултик стоит.)
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2009, 04:26:52 от ВИЙ »

02 Апрель 2011, 17:48:24
#4
  • Участник
  • **
  • Сообщений: 66
  • Благодарностей: 0
    • Нижний Новгород
смотря каких генераторах 1500. На судовых генераторах частота 750 бывает. И если не ошибаюсь, движки и на 1000 об. тоже кое-где стоят.

21 Апрель 2011, 15:39:43
#5
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1095
  • Благодарностей: 2
  • JMC-1032//Scania R420
Фото платы управления  - в студию! Той, что с частотомером. Если не разберётесь, кидайте фото всех электронных узлов. Сталкивался с проблемой на подобных установках (как называется, не знаю - делали в г.Электрогорск на заводе "Элемет" в конструктиве автоприцепа). Нужно проверить частотомер: или регулировки "ушли"(что вряд ли: как таковых, их там нет), или мелкосхема ч/мера померла - если выдаёт превышение частоты, будет вырубать в аварийном режиме.
Шершавых дорог!

 

Дизельгенератор

Автор AllatielРаздел Электрооборудование

Ответов: 0
Просмотров: 2084
Последний ответ 11 Август 2009, 03:11:18
от Allatiel